我要拉一根电源线到房外,再接一个插座,这样就能把无线摄像头的变压器插过去了。到Home Depot看到Security Wire很便宜,就问这样行不行。但是店员说这种线只能走低压,走120伏的电就能把外面的塑料包装融化。他建议我把无线摄像头的变压器的线从中间剪断,并接上这根线,就可以了。


可是我想不通。接同样功率的电器,电压越高,电流越小,而发热是和电流的平方成正比的(这就是为什么远程输电要用极高的电压以减小电流)。所以如果这根线可以走低压并能容纳摄像头的功率的话,走高压应该更安全,因为发热更小。


是不是Home Depot的店员错了?

强力帕斯卡

26

主题

520

帖子

9660

积分

老牌枪友

Rank: 3Rank: 3

积分
9660

开坛元勋NRA终身会员三枪客

沙发
发表于 2013-6-11 21:30 | 只看该作者

回帖奖励 +10 子弹

是。不过为什么不用POE来走线呢?
回复

使用道具 举报

203

主题

2478

帖子

3万

积分

元老枪友

强力帕斯卡

Rank: 4

积分
34862

开坛元勋NRA终身会员三枪客携枪执照

板凳
 楼主| 发表于 2013-6-11 21:34 | 只看该作者
fedora 发表于 2013-6-11 22:30
是。不过为什么不用POE来走线呢?

什么是POE?
强力帕斯卡
回复

使用道具 举报

26

主题

520

帖子

9660

积分

老牌枪友

Rank: 3Rank: 3

积分
9660

开坛元勋NRA终身会员三枪客

地板
发表于 2013-6-11 21:35 | 只看该作者

Power over Ethernet
回复

使用道具 举报

26

主题

520

帖子

9660

积分

老牌枪友

Rank: 3Rank: 3

积分
9660

开坛元勋NRA终身会员三枪客

5#
发表于 2013-6-11 21:36 | 只看该作者

以后升级到 IP camera 就不用再走线了。
回复

使用道具 举报

203

主题

2478

帖子

3万

积分

元老枪友

强力帕斯卡

Rank: 4

积分
34862

开坛元勋NRA终身会员三枪客携枪执照

6#
 楼主| 发表于 2013-6-11 21:42 | 只看该作者

我用的是无线摄像头,所以只走电源线就行了。这比走网线要简单多了。
强力帕斯卡
回复

使用道具 举报

222

主题

3485

帖子

4万

积分

元老枪友

Rank: 4

积分
44081

开坛元勋

7#
发表于 2013-6-12 04:11 | 只看该作者

回帖奖励 +10 子弹

I think the clerk is right. You maybe right physically but you are violating the code. POE is the solution.
做个有趣的人,爱家爱朋友的人,野蛮体魄,自由意志,独立思想的人。
回复

使用道具 举报

135

主题

2866

帖子

2万

积分

元老枪友

Rank: 4

积分
24749

认证教员三枪客NRA终身会员开坛元勋

8#
发表于 2013-6-12 04:28 | 只看该作者

回帖奖励 +10 子弹

变压器前和变压器后的关系。

傻子遍街走,不多我一个
回复

使用道具 举报

321

主题

3116

帖子

2万

积分

元老枪友

Rank: 4

积分
28138

开坛元勋

9#
发表于 2013-6-12 05:37 | 只看该作者

回帖奖励 +10 子弹

本帖最后由 oldben 于 2013-6-12 06:38 编辑

接同样功率的电器,电压越高需要的电流越小,这个没错。

某一直径的电线,通过同样的电流,电压越高发热越多。
回复

使用道具 举报

63

主题

3891

帖子

3万

积分

元老枪友

Rank: 4

积分
34041

开坛元勋三枪客携枪执照

10#
发表于 2013-6-12 06:04 | 只看该作者

回帖奖励 +10 子弹

店员说的没错,这样就走低压了,道理见楼上解释
回复

使用道具 举报

203

主题

2478

帖子

3万

积分

元老枪友

强力帕斯卡

Rank: 4

积分
34862

开坛元勋NRA终身会员三枪客携枪执照

11#
 楼主| 发表于 2013-6-12 06:35 来自手机 | 只看该作者
oldben 发表于 2013-6-12 06:37
接同样功率的电器,电压越高需要的电流越小,这个没错。

某一直径的电线,通过同样的电流,电压越高发热越 ...

re「某一直径的电线,通过同样的电流,电压越高发热越多」

这个没有道理。焦耳定律说,发热是电流的平方乘以电阻,跟电压完全无关。
回复

使用道具 举报

203

主题

2478

帖子

3万

积分

元老枪友

强力帕斯卡

Rank: 4

积分
34862

开坛元勋NRA终身会员三枪客携枪执照

12#
 楼主| 发表于 2013-6-12 06:41 来自手机 | 只看该作者
dengdengdeng 发表于 2013-6-12 05:11
I think the clerk is right. You maybe right physically but you are violating the code. POE is the so ...

如果我在物理上是对的,那么店员的提议就比我的办法危险得多,因为线会热得多。
回复

使用道具 举报

222

主题

3485

帖子

4万

积分

元老枪友

Rank: 4

积分
44081

开坛元勋

13#
发表于 2013-6-12 08:35 | 只看该作者
turbopascal 发表于 2013-6-12 08:41
如果我在物理上是对的,那么店员的提议就比我的办法危险得多,因为线会热得多。 ...

那么物理你也错了。
否则全美国电工code都要改了。
做个有趣的人,爱家爱朋友的人,野蛮体魄,自由意志,独立思想的人。
回复

使用道具 举报

203

主题

2478

帖子

3万

积分

元老枪友

强力帕斯卡

Rank: 4

积分
34862

开坛元勋NRA终身会员三枪客携枪执照

14#
 楼主| 发表于 2013-6-12 08:38 | 只看该作者
dengdengdeng 发表于 2013-6-12 09:35
那么物理你也错了。
否则全美国电工code都要改了。

我物理哪里错了?中学物理这些简单的东西我还是很有信心的。
强力帕斯卡
回复

使用道具 举报

203

主题

2478

帖子

3万

积分

元老枪友

强力帕斯卡

Rank: 4

积分
34862

开坛元勋NRA终身会员三枪客携枪执照

15#
 楼主| 发表于 2013-6-12 08:41 | 只看该作者
dengdengdeng 发表于 2013-6-12 05:11
I think the clerk is right. You maybe right physically but you are violating the code. POE is the so ...

我的摄像头从变压器接受电源,所以从网线供电是不可行的。
强力帕斯卡
回复

使用道具 举报

222

主题

3485

帖子

4万

积分

元老枪友

Rank: 4

积分
44081

开坛元勋

16#
发表于 2013-6-12 08:45 | 只看该作者
turbopascal 发表于 2013-6-12 10:38
我物理哪里错了?中学物理这些简单的东西我还是很有信心的。

你随便看看任何家用变压器,电脑的,你的摄像头的,按摩器的。  。。
变压前电线粗还是变压后电线粗?
做个有趣的人,爱家爱朋友的人,野蛮体魄,自由意志,独立思想的人。
回复

使用道具 举报

203

主题

2478

帖子

3万

积分

元老枪友

强力帕斯卡

Rank: 4

积分
34862

开坛元勋NRA终身会员三枪客携枪执照

17#
 楼主| 发表于 2013-6-12 09:03 | 只看该作者
dengdengdeng 发表于 2013-6-12 09:45
你随便看看任何家用变压器,电脑的,你的摄像头的,按摩器的。  。。
变压前电线粗还是变压后电线粗? ...

当然是降压前电线粗了。越粗电阻越低,发热越小。变压前线可能接多个设备,所以要为很大的功率设计,所以粗。

但现在我专线专用,知道将有多大功率的摄像头接过去,所以不需要它很粗。
强力帕斯卡
回复

使用道具 举报

222

主题

3485

帖子

4万

积分

元老枪友

Rank: 4

积分
44081

开坛元勋

18#
发表于 2013-6-12 09:14 | 只看该作者
turbopascal 发表于 2013-6-12 11:03
当然是降压前电线粗了。越粗电阻越低,发热越小。变压前线可能接多个设备,所以要为很大的功率设计,所以 ...

但是你想把低压线用在高压区。
做个有趣的人,爱家爱朋友的人,野蛮体魄,自由意志,独立思想的人。
回复

使用道具 举报

203

主题

2478

帖子

3万

积分

元老枪友

强力帕斯卡

Rank: 4

积分
34862

开坛元勋NRA终身会员三枪客携枪执照

19#
 楼主| 发表于 2013-6-12 09:23 | 只看该作者
dengdengdeng 发表于 2013-6-12 10:14
但是你想把低压线用在高压区。

那么这就是我真正想明白的,接同一功率的设备,为什么低压线不能用在高压区?我想从物理上明白,因为这里不应该有很复杂的道理。
强力帕斯卡
回复

使用道具 举报

321

主题

3116

帖子

2万

积分

元老枪友

Rank: 4

积分
28138

开坛元勋

20#
发表于 2013-6-12 09:31 | 只看该作者
turbopascal 发表于 2013-6-12 07:35
re「某一直径的电线,通过同样的电流,电压越高发热越多」

这个没有道理。焦耳定律说,发热是电流的平方 ...

呵呵,是我搞错了,应该是:
某一直径的电线,电压越高发热越多。